• 钢筋锚固的问题

    当柱子纵筋深入梁时,进入梁的那部分筋要锚固到梁里面,也就是软件的节点中12d,但是在图集的锚固表中是25d,这个和软件的锚固搭接是一样的,请问是怎么回事?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是这样的,应该按计算设置中的全部伸入基底弯折 货角筋伸入基底弯折

    2011-10-06 18:27:23 

  • 你那12d是弯折,不是锚固, 锚固和弯折是不同的.

    2011-10-06 19:08:57 

  • 当柱子纵筋深入梁时,进入梁的那部分筋要锚固到梁里面,也就是软件的节点中12d,但是在图集的锚固表中是25d,这个和软件的锚固搭接是一样的,请问是怎么回事? 回答:与混凝土强度等级和钢筋级别都有关。

    2011-10-06 18:22:15 

  • 自己用钢筋三维认真看看。

    2011-10-07 07:05:21 