• 钢筋锚固异类

    连梁或框梁端柱截面不足主筋锚固的0.4Lae,主筋锚固端部怎么处理
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁或框梁端柱截面水平锚固不足主筋锚固的0.4Lae,主筋锚固端部应该由设计给出加固措施来处理的,这个在新的11G101图集中有规定。

    2011-12-16 09:59:11 

  • 已采纳
    梁问题(2):关于03G101 图集第54 页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯 15d 和直锚长度不小于0.4laE 的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE 也不要紧。” ■答梁问题(2):laE 是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质 的变化,所以,不应以laE 作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。应当注意 保证水平段≥0.4laE 非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积” 代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE 的错误方法。

    2011-12-16 09:57:28 

  • 已采纳
    首先锚固截面长度在不足最低锚固系数(0·4laE)时钢筋要满足整个锚固长度,在构件顶端弯锚。 还可以做其它形式的锚固工艺措施。

    端柱

    2011-12-16 10:32:00 

  • 已采纳
    在剪力墙结构中,在实际工程中此类情况多了,可找一下设计院,因为这不符合设计规范.

    2011-12-16 20:44:37 