• 生成架立筋问题

    请问,您好 1.我对架力筋和梁的通常筋概念比较混淆~我在画图时,图纸上并没有标明架立筋,请问还需要自动生成一下吗? 2,我操作后自动生成架立筋显示,没有生成架立筋,那么请问什么情况下梁中会有架立筋? 请您指教,概念模糊~
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好 梁中有没有架立筋需要看设计图纸 举例:2C16+(2C12)括号中表示架立筋

    架力筋

    2012-04-10 11:27:29 

  • 架立筋不能自动生成,只能在梁的原位标注中的跨中钢筋栏输入并将钢筋信息输入在括号内。

    2012-04-10 11:27:39 

  • 1.当图纸没有标明有架立筋的时候,是不用设置的。当有架立筋的时候,图纸会在梁图中标明,例如:2c20+(2c12),括号中的2c12代表的就是架立筋,你在定义里写上这种格式(带括号)。 2.另外原位标注也可以的,每跨的中部钢筋就是架立筋。 注:不是每根梁都有架立筋的,一般架立筋是12或14的。

    2012-04-10 11:31:51 

  •  架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋.   一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的 挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋。   也可以说不受力的角筋是架力筋。   现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 9.2.6规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。 架立筋标注方法,(2b12)表示是架立筋,在原位标注中的跨中钢筋里面输入。