slayer1c 2011-10-19 17:32:23 | 北京市 其他专业 | 997查看 1回答
防雷接地系统中金属栏杆和窗接地问题?
1、金属栏杆和窗接地按处计算,请问 窗外面是金属栏杆,这种情况是按一处金属栏杆计算呢?还是按一处金属栏杆和一处窗接地计算呢? 2、防雷引下线按个数计算, 是不是每1个点都贯穿整个楼?还是只有有均压环的楼层才有引下线。 3、均压环一般是30米以上敷设,按规范是每隔三层敷设一圈。对吗? 请高人指点!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、按二处计算,材料按实计入。 2、这个是要从屋面一直引到接地母线或接地极处的。 3、说的对,但也要依据设计要求。如果是金属门窗要达到规范要求,30米以上每层都要设置的。
2011-10-19 17:41:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看