• 防雷接地系统中金属栏杆和窗接地问题?

    1、金属栏杆和窗接地按处计算,请问 窗外面是金属栏杆,这种情况是按一处金属栏杆计算呢?还是按一处金属栏杆和一处窗接地计算呢? 2、防雷引下线按个数计算, 是不是每1个点都贯穿整个楼?还是只有有均压环的楼层才有引下线。 3、均压环一般是30米以上敷设,按规范是每隔三层敷设一圈。对吗? 请高人指点!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是按一处金属栏杆和一处窗接地计算。 2、防雷引下线按‘米’计算,是按屋面标注贯穿到基础, 3、按图纸说明。 没有,就按规范。

    2011-10-19 17:42:53 

  • 1、金属栏杆和窗接地按处计算,请问 窗外面是金属栏杆,这种情况是按一处金属栏杆计算呢?还是按一处金属栏杆和一处窗接地计算呢?并不是一处金属栏杆计算一处窗接地,要看栏杆的大小和长度,根据规范要求,小的设一处,大的设两处 2、防雷引下线按个数计算, 是不是每1个点都贯穿整个楼?还是只有有均压环的楼层才有引下线。防雷引下线不是计个数,是按米计,每处都贯穿整个楼,当然也贯穿均压环 3、均压环一般是30米以上敷设,按规范是每隔三层敷设一圈。对吗? 根据设计规范要求均压环是30米以上开始敷设,每隔三层敷设一圈是对的

    2011-10-19 18:15:24 