• 板配筋问题

    专家,你好!在CAD图上板的配筋中,图下面的说明是:图中示出未注明的下部钢筋为C8@200,上部钢筋为C8@300,另加设上部通长钢筋C8@300,是什么意思?这里说明的另加设上部通长钢筋C8@300,是不是所有的板XY方向都布置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    专家,你好!在CAD图上板的配筋中,图下面的说明是:图中示出未注明的下部钢筋为C8@200,上部钢筋为C8@300,另加设上部通长钢筋C8@300,是什么意思?这里说明的另加设上部通长钢筋C8@300,是不是所有的板XY方向都布置? 答:没看见截图,我的理解,下部钢筋C8@200底筋,上部钢筋C8@300是支座负筋。另加设上部通长C8@300,该钢筋是板面筋,如果是双向板哪XY方向都要布置,哪就是双网双层钢筋,上部钢筋C8@300与上部通长钢筋C8@300按隔一布一布置。

    2011-10-23 13:55:14 

  • 你所说的板可能是屋面板或是对裂缝要求比较高,加设的通长筋为在没有板负筋位置用此钢筋拉通。即此板为双层双向配筋。

    2011-10-24 13:45:29 

其他类似问题 查看更多