• 柱钢筋箍筋加密规范

    柱箍筋图中表示a8-200,我一直理解是表示柱的箍筋不分加密与非加密均为200. 现在又同事提出说根据03G101-1 第40页 注解第一、二条说要加密,且箍筋间距为5d与100中取小值,这种说话对吗?如果是短肢剪力墙中得 GAZ GJZ GDZ等呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般来说柱是有加密区和非加密的,加密区100,非加密区200,在03G101-1柱知识方面中能看出来有加密区的布筋范围的,但不能死板,因为还要看设计图纸,如果设计图纸中说到柱要全程加密就全程加密,加密区一般100,。

    2011-10-25 16:16:07 

  • 你同事说的是柱子在采用绑扎连接的时候才会在绑扎区域内箍筋加密,加密间距5D与100之间取小值。 03G101-1图集第40页! GAZ GJZ GDZ 不存在这个情况!

    2011-10-25 15:55:23 

  • 图纸中注明的间距都是200,那么就没有必要有加密部分。还有根据你所说的框剪加强层根据抗震等级区分,存在加密。一般框剪中的约束柱,暗柱不存在有加密区域。

    2011-10-26 10:08:13 

  • 框架柱或 GAZ GJZ GDZ主筋如是绑扎接头在绑扎接头位置箍筋就一定要加密(详见03G101-1第49页说明第4条) 框架柱或 GAZ GJZ GDZ主筋如是焊接接头或机械连接接头箍筋加密加密区和非加密区均为200

    2011-10-26 17:30:03 

  • 1、A8@200表示没有加密区; 2、40页的规定是对于搭接部分需要按特殊间距计算的规定; 3、剪力墙墙柱的规定见下附图3。

    短肢剪力墙

    非加密

    答疑解惑

    2011-10-27 14:07:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题