天上人间 2011-11-26 17:57:09 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1094查看 4回答
j剪力墙中剪力墙钢筋搭接长度按搭接错开百分率计算与按平法图集计算的区别
在设置剪力墙钢筋搭接长度按什么设置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙中剪力墙钢筋搭接长度,按施工组织设计施工,平法图集中1、2级抗震必须错开不超过50%,搭接长度为1.4Lae。3级抗震可以100%搭接,搭接长度为1.6Lae,当然也可以50%搭接,搭接长度为1.4Lae计算。
2011-11-26 20:49:27
-
在设置剪力墙钢筋搭接长度按什么设置? 你不用设置的,按照软件默认就好了
2011-11-27 09:27:35
-
如无特殊要求,一般按照错开50%即可,搭接长度为1.2d*LaE。
2011-11-26 18:32:37
-
有设计要求的话,按照设计要求设置,没有的话就按照图集的要求设置
2011-11-26 18:04:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看