• 帮忙看下箍筋的计算式

    梁:200*550,层高3000,软件中柱的箍筋数量计算式: Ceil(500/100)+1+Ceil(767/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1133/200)-1 那个什么柱子净长的1/6,不小于500mm什么的,我一个没对应上……………… 帮忙解释下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱子的钢筋加密区规定为1/6柱净高;柱长边(圆柱直径)和500取大值。 你的柱主筋是直径16的吗? 从公式中看:500/100+1是下部加密区;767/100+1是钢筋搭接区加密;550/100是梁柱核心区加密;最后的1133/200-1是非加密区的箍筋。500+767+550+1133=2950是本层的层高3000-50mm的保护层厚度。

    2011-11-29 18:54:30 

  • 不考虑搭接的情况,公式应该是:Ceil(450/100)+1+Ceil(500/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1450/200)-1 考虑搭接,那应该是:Ceil(450/100)+1+Ceil(2.3LLe/100)+1+Ceil(500/100)+Ceil(550/100)+Ceil((3000-1500-2.3LLe)/200)-1

    2011-11-29 15:26:55 

  • 这个应该是新规范做的吧,

    2011-11-29 15:48:38 

  • Ceil(500/100)+1+Ceil(767/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1133/200)-1 ,分别是下加密、上加密、节点加密还有非加密区箍筋个数的计算

    2011-11-29 19:18:40 