wl****@163.com 2011-11-29 15:04:24 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 522查看 4回答
帮忙看下箍筋的计算式
梁:200*550,层高3000,软件中柱的箍筋数量计算式: Ceil(500/100)+1+Ceil(767/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1133/200)-1 那个什么柱子净长的1/6,不小于500mm什么的,我一个没对应上……………… 帮忙解释下
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱子的钢筋加密区规定为1/6柱净高;柱长边(圆柱直径)和500取大值。 你的柱主筋是直径16的吗? 从公式中看:500/100+1是下部加密区;767/100+1是钢筋搭接区加密;550/100是梁柱核心区加密;最后的1133/200-1是非加密区的箍筋。500+767+550+1133=2950是本层的层高3000-50mm的保护层厚度。
2011-11-29 18:54:30
-
不考虑搭接的情况,公式应该是:Ceil(450/100)+1+Ceil(500/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1450/200)-1 考虑搭接,那应该是:Ceil(450/100)+1+Ceil(2.3LLe/100)+1+Ceil(500/100)+Ceil(550/100)+Ceil((3000-1500-2.3LLe)/200)-1
2011-11-29 15:26:55
-
这个应该是新规范做的吧,
2011-11-29 15:48:38
-
Ceil(500/100)+1+Ceil(767/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1133/200)-1 ,分别是下加密、上加密、节点加密还有非加密区箍筋个数的计算
2011-11-29 19:18:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看