11****@qq.com 2011-12-25 22:10:21 | 山东省 其他专业 | 1976查看 5回答
高层封顶是双层双向配筋是否考虑搭接位置
现浇顶板配筋是双层双向,钢筋料单是否考虑搭接位置
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高层封顶是双层双向配筋是否考虑搭接位置 现浇顶板配筋是双层双向,钢筋料单是否考虑搭接位置? 现浇板同一连接区段内钢筋接头率为百分之25的情况时可以不考虑搭接位置,在同一连接区段内钢筋接头率为百分之50的情况时要考虑搭接位置。 看看11G101--1P92
2011-12-26 06:11:01
-
预算时不考虑搭接,实际施工要考虑
2011-12-25 22:41:15
-
现浇顶板配筋是双层双向,钢筋料单是要考虑搭接位置的,规范是有要求的。
2011-12-26 09:09:26
-
钢筋料单按规范要求,是要考虑搭接位置 下部筋可以在支座处断开,上部筋可以在1/3跨中处搭接不大于百分之50
2011-12-26 12:36:33
-
当然要考虑,底筋和顶筋的搭接位置,在规范上是有严格规定的搭接区和非搭接区,不能在非搭接区搭接的。低筋不能在现浇板中心位置搭接,顶筋严禁在支座处搭接的。
2011-12-28 21:40:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看