• 电缆套定额

    08定额中电缆这章中计算规则有这么一条,“竖直通道内的电力电缆敷设定额均按三芯考虑的,5芯电缆电缆敷设按同截面面积电缆定额消耗量乘以系数1.3,6芯电力电缆........." 我想请教各位前辈们几个疑问: 1、这里说的是竖直电缆5芯要乘以系数1.3,那么水平敷设的电缆不用乘以系数吗?我在工作中是水平敷设与竖直敷设都子目乘以系数1.3了的,不知道是否正确? 2、实际工作中,我是直接在把定额计价乘以的系数1.3,这里的计算规则中说是消耗量乘以系数1.3,不知道我的做法是否正确。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、5芯电缆水平敷设与竖直敷设都子目乘以系数1.3你是正确的; 2、实际工作中,直接在把定额计价乘以的系数1.3,计算规则中说是消耗量乘以系数1.3,补充的5芯电缆主材不能乘1.3;电缆主材要加1%的损耗;

    2012-01-30 17:53:12 

  • 楼主的理解是正确的。

    2012-01-30 21:33:25 