• 立管变径位置

    1、图中立管变径在什么地方?在三通的什么位置或在顶板以下什么位置? 2、图中用红圈圈的什么管件? 3、供暖支管是25的,为什么绕过立管后变成了50的了?是不是设计上的问题? 4、变径接头是不是要计算在定额里?(河南定额) 5、连接暖气片支管的长度应该怎么计算? 敬请老师们回答

    立管变径

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、图中立管变径在什么地方?在三通的什么位置或在顶板以下什么位置? 答:一般的过三通就变径的。 2、图中用红圈圈的什么管件? 答:应该是热量表一类的。 3、供暖支管是25的,为什么绕过立管后变成了50的了?是不是设计上的问题? 答:设计标注的错误 4、变径接头是不是要计算在定额里?(河南定额) 答:定额已经包含了,不需要单独计算安装,但需要计算主材费 5、连接暖气片支管的长度应该怎么计算? 答:这个长度需要根据设计暖气片规格一般的为0.2-0.5米左右。