luj8130 2012-03-07 22:17:58 | 重庆市 其他专业 | 1428查看 1回答
KZ在基础部分的锚固长度应该按照C55还是C30选择?
问:如下图,1F的KZ在基础短柱中需锚固Lae,抗震等级三级,KZ钢筋为HRB400 直径16的三级钢、砼标号为C55;基础短柱砼标号为C30, 问:根据03G101 查表得:C55锚固长度为31d、C30锚固长度为37d,在计算KZ锚固长度时该取何值?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照C30取锚固长度。 “有什么依据吗?老师”标准图集的规则就是依据啊。 “老师,03g101哪点具体说明啦这个的?请指导,谢谢”图集里或许是不会明确到这个细节,应该是可以从它不同砼标号的锚固规则中去理解吧。
2012-03-07 22:19:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看