• 气体灭火系统调试

    请问气体灭火系统调试应该怎么套,什么套呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我以前做施工,有一次做气体灭火试验时,因管道质量不合格,巨大的压力使管道爆炸,我的一个同事不幸罹难,所以对气体灭火试验印象深刻。规范的气体灭火试验,过程如下:人为使气体灭火感应探测器动作发信号,信号一般为24V直流电源,使“试验容器”上的电磁阀动作,从而开启试验容器的阀门,气体释放。套定额时,要看试验容器的容量是多少,因为气体释放后该部分气体无妨回收。

    2012-03-12 13:28:06 

  • 同意楼上回答

    2012-03-18 21:48:17 

  • 1-2914气体灭火系统装置调试 试验容器规格(L) 70 1-2915气体灭火系统装置调试 试验容器规格(L) 90

    2012-03-12 11:09:43 