• 水灭火系统系统装置调试

    请问水灭火系统控制装置调试在2010年电的定额里,那么电如果已经套完自动报警装置调试这个定额了,还可以套水灭火系统控制调试这个定额吗? 还有水灭火系统控制装置调试这个定额是在什么情况下可以套取,都包含了那些工作内容。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    火灾报警系统调试是对整个系统报警信息的调试,是发布指令的控制系统。水灭火系统调试是对发布指令的执行动作系统。

    2012-07-24 21:54:06 

  • 已采纳

    水灭火系统控制调试是指所有对消防泵、喷淋泵控制启停的点位进行调试,比如消火栓按钮、压力开关、信号蝶阀、水流指示器,高级点的还有自动水炮等。

    2014-01-03 14:55:51 

  • 已采纳
    各个省的不一定都相同,建议你查看你当地的定额说明或计算规则为好。

    2012-07-18 16:41:33 

  • 已采纳
    水灭火系统控制调试还应该套定额,打压试验不用另计算

    2012-07-18 17:25:03 

  • 已采纳
    看看你哪的规则

    2012-07-18 18:07:12 

  • 已采纳
    可以套水灭火系统控制调试定额。 1-2899水灭火系统控制装置调试 200点以下 水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。

    套取

    2012-07-18 18:59:41 

  • 已采纳
    湿式报警阀原来是前后的压力是相等的,当喷淋头破裂之后,湿式报警阀前端管网的水开始流出,前后压力不一致,湿式报警阀的压力开关动作,模块动作,把报警系统传给报警控制柜,启动喷淋泵。另外喷淋调试是指,管网回路上的喷淋头、各分段的水流指示器信号蝶阀以及湿式报警阀、稳压装置、泵的联动调制。报警调试并不含有这部分的调试工作,所以水灭火控制调制与火灾报警控制器调试并不冲突。

    2012-07-19 13:48:04 

  • 已采纳
    水灭火系统控制调试是在消防喷淋中才套用的,按喷头的点位数量来计算的

    2012-07-24 16:29:41 