盼盼 2012-07-18 16:33:15 | 黑龙江省 安装 | 5722查看 8回答
水灭火系统系统装置调试
请问水灭火系统控制装置调试在2010年电的定额里,那么电如果已经套完自动报警装置调试这个定额了,还可以套水灭火系统控制调试这个定额吗? 还有水灭火系统控制装置调试这个定额是在什么情况下可以套取,都包含了那些工作内容。
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳火灾报警系统调试是对整个系统报警信息的调试,是发布指令的控制系统。水灭火系统调试是对发布指令的执行动作系统。
2012-07-24 21:54:06
-
已采纳
水灭火系统控制调试是指所有对消防泵、喷淋泵控制启停的点位进行调试,比如消火栓按钮、压力开关、信号蝶阀、水流指示器,高级点的还有自动水炮等。
2014-01-03 14:55:51
-
已采纳各个省的不一定都相同,建议你查看你当地的定额说明或计算规则为好。
2012-07-18 16:41:33
-
已采纳水灭火系统控制调试还应该套定额,打压试验不用另计算
2012-07-18 17:25:03
-
已采纳看看你哪的规则
2012-07-18 18:07:12
-
已采纳可以套水灭火系统控制调试定额。 1-2899水灭火系统控制装置调试 200点以下 水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。
2012-07-18 18:59:41
-
已采纳湿式报警阀原来是前后的压力是相等的,当喷淋头破裂之后,湿式报警阀前端管网的水开始流出,前后压力不一致,湿式报警阀的压力开关动作,模块动作,把报警系统传给报警控制柜,启动喷淋泵。另外喷淋调试是指,管网回路上的喷淋头、各分段的水流指示器信号蝶阀以及湿式报警阀、稳压装置、泵的联动调制。报警调试并不含有这部分的调试工作,所以水灭火控制调制与火灾报警控制器调试并不冲突。
2012-07-19 13:48:04
-
已采纳水灭火系统控制调试是在消防喷淋中才套用的,按喷头的点位数量来计算的
2012-07-24 16:29:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看