qinhao3524012 2012-03-12 10:25:28 | 黑龙江省 安装 | 5064查看 5回答
气体灭火系统调试
请问气体灭火系统调试应该怎么套,什么套呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我以前做施工,有一次做气体灭火试验时,因管道质量不合格,巨大的压力使管道爆炸,我的一个同事不幸罹难,所以对气体灭火试验印象深刻。规范的气体灭火试验,过程如下:人为使气体灭火感应探测器动作发信号,信号一般为24V直流电源,使“试验容器”上的电磁阀动作,从而开启试验容器的阀门,气体释放。套定额时,要看试验容器的容量是多少,因为气体释放后该部分气体无法回收。
2012-03-12 13:27:31
-
贮存装置安装按贮存容器和驱动气瓶的规格(L)以“套”为计量单位。
2012-03-12 10:55:49
-
1-2914气体灭火系统装置调试 试验容器规格(L) 70 1-2915气体灭火系统装置调试 试验容器规格(L) 90
2012-03-12 11:10:40
-
调试时一次性的,所以费用较高。
2012-03-14 09:17:16
-
同意一楼回答
2012-03-18 21:48:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看