-
疯狂的钢筋 2012-03-27 23:49:01 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1415查看 3回答
连梁吊筋无法布置,拉筋计算错误,KL截面识别错误,YAZ沿墙肢垂直筋拉筋加密
1、连梁与次梁相交,为什么连梁上生成不了吊筋及附加箍筋?而KL与次梁相交, 同样的方法就可以生成吊筋。 2、为什么连梁计算出来的拉筋数量比施工的要少很多? 连梁没有钢筋三维,所以看不到钢筋的构造,很难发现钢筋计算的问题。我点开 “编辑钢筋”查看到拉筋数量的计算公式错误,如【1*(Ceil((3300-100)/200) +1)】我的连梁腰筋是6根,间距100,拉筋应该是3排的间距200,为什么公式里只 计算一排的拉筋?我现在是一条梁一条梁的点开编辑修改公式再锁定构件。方法 有点繁琐不知道这样对不对?有什么比较简单的方法修改,或者避免这样的错误 公式发生。 3、CAD导梁图,为什么提取梁时没有问题,等识别出来的梁好多都有同样的问题 ,(就梁高大于500的,识别出来的梁高都是500,比如KL400*800,识别出来就成 400*500)这是什么原因? 4、CAD图纸中,一部分YAZ沿墙肢加密lc,图纸中标注加密长度及拉筋的直径、加 密的间距,请问这样的加密信息如何布置到软件中计算? 请高手指教~~
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这位的连梁你可以用框架梁来定义,但要注意按连梁的锚固值、把连梁里的剪力墙水平贯通筋数量输入到框架梁的侧面筋里就可以。这样次梁的附加筋能输入
2012-03-28 07:41:57
-
已采纳1、连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁,其受力原理和框架梁是不同的,他和次梁的链接属于弱铰接,混凝土抗震设计规范也没有要求他与次梁铰接要设吊筋,要是设计已经设计了,你只能在编辑钢筋栏里单独输入后锁定构件了。 2.我的做法和你一样。只有请教高手了。
2012-03-28 08:18:06
-
已采纳测试后给您回复!
2012-03-29 08:40:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看