• 关于钢筋算量的后浇带问题

    如图设计说明的楼板后浇带附加钢筋图,后浇带内部的钢筋一半有没有在板里计算过,在单构件里我只输入后浇带一半的钢筋对吗?请高人指点

    单构件

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 也就是的后浇带的范围内增加纵筋,我做过的是用自定义范围的方式布置。

    附加钢筋

    2012-03-29 20:10:46 

  • 你好 后浇带加强筋在软件里直接定义就好 不需要自定义,那样操作麻烦,单构件输入都比自定义快捷方便 如下图

    答疑解惑

    2012-03-29 20:09:53 