变截面柱中变截面钢筋的连接问题
对于下图中变截面柱钢筋是这样设计的:截面以下为三级32钢筋,以上为三级22钢筋,本来是需要用套筒连接的,但市场上没有32接22的套筒,请问现在应该如何连接(焊接?还是插筋插下去?)。依据什么规范?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
将32直径钢筋锚固在本层,22直径钢筋设置插筋就可以。
2012-05-08 11:16:29
-
在下层柱属性纵筋信息前面加“*”,软件自动将下层钢筋在本层锚固,上层钢筋设置插筋。
2012-05-08 11:17:16
-
变截面采用插筋形式
2012-05-08 11:17:21
-
你好:主筋直径相差这么大是不允许用焊接连接的,应该是下层主筋收边,上层主筋下插。 施工人员要学会灵活运用,图集里没有的节点做法太多了。
2012-05-08 11:15:16
-
参照平法图集,柱子纵筋如果是绑扎连接1.2Lae+500;并且错开布置,电渣压力焊就是错开距离500
2012-05-08 12:56:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看