• 暗柱以外、LC范围内的钢筋布置问题(20分)

    请问各位教师及专家:   在剪力墙暗柱的Lc里的钢筋该怎么定义,如何绘图?而且Lc往往不是每个方向都有,有的暗柱只有一个方向有,该如何办?   我看在别人问的回答中有这样回答的“LC长度范围有的设计是拉筋,有的设计为箍筋,主筋即为墙的竖向钢筋,一般计算约束边缘LC,竖向钢筋不用管直接在剪力墙里面计算了,只需将拉筋或箍筋的钢筋信息直接输入到编辑暗柱中其他箍筋里。”   我想说的是:   1、在LC范围内,暗柱以外范围内的墙纵筋是加密的,所以直接按墙的规格直接布垂直纵筋是不合理的;   2、如果LC范围以内,暗柱以外是箍筋的时候,那么此时墙体的水平筋在LC范围以内,暗柱以外范围内施工时是怎么处理的(水平筋是延伸到暗柱中,还是只伸到相邻的LC范围内呢),这个节点,软件是怎么处理的的,我试了试,默认钢筋是伸到暗柱外侧的。   3、关于LC范围内的钢筋怎么处理才更合理,贴合实际呢?   谢谢!

    其他箍筋

    主筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对于这样的问题在广联达新干线上很多人提出,你可以参考下 1在LC范围内,暗柱以外范围内的墙纵筋并不是加密,就是剪力墙竖向钢筋的正常间距,图纸给你的只是大样示意。 2LC范围以内,暗柱以外是箍筋的时候,墙体的水平筋只和暗柱有关系,按正常的暗柱与墙的构造就可以,和lc这没有关联。 3在软件中你可以将lc暗柱连墙这段的箍筋和拉筋绘制到连着lc的暗柱里的其他钢筋里。说白了阴影部分以外的就是墙,只不过就是多了几个箍筋和拉筋。

    2012-05-15 10:30:09 

  • 关于LC范围内的钢筋怎么处理才更合理,贴合实际呢? 一般情况下用截面编辑比较准确

    广联达服务新干线

    2012-05-15 11:01:19 