• 电缆敷设的计算规格问题

    我是吉林省的,根据定额计价规则,先举个例子来说明下电缆敷设长度的计算:

    电缆埋地敷设,两侧都是开关柜,两个开关柜之间的电缆长度是100米(下进下出计算到开关柜的底皮)。那么电缆的长度应为:[100+2*2(两侧开关柜预留)+1.5*2(两侧电缆头预留)]*1.025(波形系数)=109.675米

    请问:1、我这么算是否正确?如果不正确,哪里不对?

          2、广联达计价里定额的含量是105,请问多出来的5%是什么量?是否包括波形系数和开关柜内的预留?

          3、如果我做清单投标,招标文件给的电缆敷设工程量是否已经包括了波形系数和预留?如果没包括,套定额时应该怎么把波形系数和预留加上?

    麻烦高手解答,谢谢~~


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆敷设的计算:

    电缆埋地敷设,两侧都是开关柜,两个开关柜之间的电缆长度是100米(下进下出计算到开关柜的底皮)。那么电缆的长度应为:100*1.025(波形系数)+2*2(两侧开关柜预留)=106.5米

    定额的含量是105,没有包括波形系数和开关柜内的预留。

    做清单投标,招标文件给的电缆敷设工程量是已经包括了波形系数和预留。


    广联达计价

    计价规则



    2016-12-18 10:25:01 

  • 1.05是电缆损耗,包括1.025系数和预留 招标包括了你就不算了,如没包括现场写恰商甲认可,结算时做恰商就是了