• 电缆敷设套定额的问题

    第一次提问,希望大侠们帮忙: 1. 进户干线管通常是埋地敷设进户的,但是进户后出地面立上进箱有1.5米的高度需要穿管,整段线路有地埋的暗管还有立上的明管,是分别套还是都套地埋? 2. 电缆直埋敷设的问题,电缆进户部分需要穿管,进箱变需要预留,那么整个电缆线路该套哪些定额呢,都套埋地敷设吗,还是套一部分穿管的,箱变内预留的电缆属于埋地部分的吗,还有就是电缆进箱变需要套管保护吗? 3. 电缆直埋需要放坡吗,放坡比例是多少,挖土方及回填需要虚实方转换吗? 谢谢~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 进户干线管通常是埋地敷设进户的,但是进户后出地面立上进箱有1.5米的高度需要穿管,整段线路有地埋的暗管还有立上的明管,是分别套还是都套地埋? 需要分开套项的,安装方式不一样价格也是不一样的。 2. 电缆直埋敷设的问题,电缆进户部分需要穿管,进箱变需要预留,那么整个电缆线路该套哪些定额呢,都套埋地敷设吗,还是套一部分穿管的,箱变内预留的电缆属于埋地部分的吗,还有就是电缆进箱变需要套管保护吗? 埋地的套地埋定额,其余的按穿管敷设考虑,预留的也是按穿管敷设考虑。 3. 电缆直埋需要放坡吗,放坡比例是多少,挖土方及回填需要虚实方转换吗? 平地地埋不考虑放坡比例,如果在丘陵地段需要考虑,这些在定额章节说明里面有,你可以在软件里面查看的。 土方说的是自然密实体积,填方和挖方都是这样的

    2012-05-22 16:17:16 

  • . 进户干线管通常是埋地敷设进户的,但是进户后出地面立上进箱有1.5米的高度需要穿管,整段线路有地埋的暗管还有立上的明管,是分别套还是都套地埋?分段套地埋和穿管敷设 2. 电缆直埋敷设的问题,电缆进户部分需要穿管,进箱变需要预留,那么整个电缆线路该套哪些定额呢,都套埋地敷设吗,分段套地埋和穿管敷设,根据不同工艺分别选取定额 还是套一部分穿管的,箱变内预留的电缆属于埋地部分的吗,超出箱变预留长度的记取主材,不计取安装费 还有就是电缆进箱变需要套管保护吗?没有 3. 电缆直埋需要放坡吗,放坡比例是多少,挖土方及回填需要虚实方转换吗 一般根据深度考虑放坡,按当地定额的规则考虑土方的转换