• 套管施工必须预埋吗

    一个工程的给排水管道、空调镀锌风管的穿墙套管是否必须预埋,墙体施工一般是在管道安装完毕后施工还是砌墙时安装配合预埋。 我们现在有个工程抢进度,风管水管都还没安装墙体就砌好了,导致安装单位给我们要开洞费用,风管、水管这个开洞费用合理吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一个工程的给排水管道、空调镀锌风管的穿墙套管是否必须预埋,墙体施工一般是在管道安装完毕后施工还是砌墙时安装配合预埋。 我们现在有个工程抢进度,风管水管都还没安装墙体就砌好了,导致安装单位给我们要开洞费用,风管、水管这个开洞费用合理吗 图纸上有标注就需要预埋,一般砼墙体工程要标注清楚。土建图中没标注的,不用预埋,几方应该现场协调,象砌轻体砌块,开洞花不了几个工,设计也没考虑预留问题了。

    2012-06-12 16:38:14 

  • 穿墙套管必须预埋,管道安装是在墙体施工完毕后施工,这个费用要的合理,但是不应该向土建施工队伍要,应该向甲方要,不过要看具体情况,如果是自身原因甲方不会给,只有是甲方的原因才会给。

    2012-06-12 16:36:40 

  • 出工程联系单办理现场签证单独计价

    2012-06-12 16:24:13 