10****@qq.com 2012-06-19 15:27:41 | 湖北省 安装 | 1743查看 6回答
广联达安装算量中,卫生间的等电位箱以属于电气 中的那部分?
广联达安装算量中,卫生间的等电位箱以属于电气 中的那部分?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:属于防雷接地是不错的,但是鉴于软件部完善,有些不一定很全面啊,其实在哪里(只要是电气中)建立构件不是最重要的,只要分清是点个数的还是测量长度的,按这个原则随便建立对应构件识别就可以,套项时注意对应定额即可。 软件是工具,自己找到解决问题的方法就可以。
2012-06-19 16:14:18
-
卫生间的等电位箱以属于电气接地部分
2012-06-19 15:29:58
-
属于电气工程中的接地部分。
2012-06-19 15:31:43
-
清单计价在接地装置子目下套定额,定额计价就套接线箱和接线端子定额即可。
2012-06-19 15:54:21
-
卫生间的局部等电位箱属于电气安装工程的接地部分。但是在接地部分既没有等电位接线箱安装也没有局部等电位接线盒安装的定额子目,因此应该根据等电位接线箱盒的大小规格区别之后,分别计算并套‘接线箱安装’或者‘接线盒安装’的定额子目(86H和146H型规格的应该套接线盒安装的子目,大于的规格则应该套相对应规格的接线箱安装的子目)。
2012-06-19 16:26:15
-
这个属于防雷接地,
2012-06-19 16:44:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看