• 等电位与卫生间等电位?

    等电位子目有两个 一个等电位 一个是卫生间等电位。 1.在地下室安装的等电位是否套第一个? 2.除了套等电位之外,将等电位和地网连接的扁钢是套接地跨接线按处来计取还是套接地母线按米计取,如套接地母线子目,里面主材应该是什么?辅材已经有镀锌扁钢。 另外问一下 明配的钢管,安装距地5.2米 需要增加超高费按人工费33%计算,请问: 1.超高的部分是否指水平管?还是不区分水平管与立管统一都算超高? 感谢领导感谢党!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    等电位子目有两个 一个等电位 一个是卫生间等电位。 1.在地下室安装的等电位是否套第一个?不一定,未必是总等电位箱,大多是分箱 2.除了套等电位之外,将等电位和地网连接的扁钢是套接地跨接线按处来计取还是套接地母线按米计取,如套接地母线子目,里面主材应该是什么?辅材已经有镀锌扁钢。按接地母线考虑 另外问一下 明配的钢管,安装距地5.2米 需要增加超高费按人工费33%计算,请问: 1.超高的部分是否指水平管?还是不区分水平管与立管统一都算超高?按整体

    2013-03-31 09:22:13 

  • 1 理解的正确,2 计一个跨接

    2013-03-31 16:42:48 

  • 1、看等电位的用途,(是总等电位用,还是卫生间里等电位用) 2、辅材里有,看含量是多少(够不够) 3、超高是指操作高度超高(施工地坪至安装标高)

    2013-03-31 17:22:19 

  • 1.在地下室安装的等电位是否套第一个?回答:地下室应该是总等电位的。 2.除了套等电位之外,将等电位和地网连接的扁钢是套接地跨接线按处来计取还是套接地母线按米计取,如套接地母线子目,里面主材应该是什么?辅材已经有镀锌扁钢。回答;套接地母线定额,按米计取。主材应是扁钢。 另外问一下 明配的钢管,安装距地5.2米 需要增加超高费按人工费33%计算,请问: 1.超高的部分是否指水平管?还是不区分水平管与立管统一都算超高?回答:只要超过5m就可以要超高增加费的。 感谢领导感谢党!

    2013-04-01 08:24:37 

  • 等电位子目有两个 一个等电位 一个是卫生间等电位。 1.在地下室安装的等电位是否套第一个?(除卫生间等电位外,其余都套第一个等电位子目。) 2.除了套等电位之外,将等电位和地网连接的扁钢是套接地跨接线按处来计取还是套接地母线按米计取,如套接地母线子目,里面主材应该是什么?辅材已经有镀锌扁钢。(套接地母线子目,有镀锌扁钢即可,不用加其它主材费。) 另外问一下 明配的钢管,安装距地5.2米 需要增加超高费按人工费33%计算,请问: 1.超高的部分是否指水平管?还是不区分水平管与立管统一都算超高?(超过5米高度的水平管、立管,超过5米的那一部分的工程量,都可以计算单层超高费。)

    2013-04-02 15:32:30 