• 自动报警的布线问题

    1、自动报警系统中,怎么看有几个回路 2、烟感与烟感之间是串联还是并联 3、烟感和声光报警器及手报之间是怎么走线的

    问题补充:FS+DS+P+H+2FC-SC20的意思是一根信号线,一根电源线,一根直启线,一根电话线,2根控制线的意思吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、自动报警系统中,怎么看有几个回路 答:这个不区分回路的,一般的按照防火分区。 2、烟感与烟感之间是串联还是并联 答:属于并联的,不能串联的。 3、烟感和声光报警器及手报之间是怎么走线的 答:信号线并联就好了,就近接入信号线。

    2012-06-21 10:07:29 

  • 烟感与烟感之间并联,声光报警和手报同管线,到声光报警和位置与烟感连通,回路按系统图及平面图走即可

    2012-06-21 09:51:41 

  • 1、自动报警系统中,怎么看有几个回路?从机房报警控制器可以看出回路数。 2、烟感与烟感之间是串联还是并联?串联。 3、烟感和声光报警器及手报之间是怎么走线的?都是从机房相应的控制器、服务器引出线路,接到终端。