• 梁侧面纵向钢筋施工

    图集11G101-1第87页,注1中说明了当hW的高度大于450mm时需要配置侧面纵向钢筋,但在图纸设计中,梁截面为250x550mm,板厚为100mm,设计中没有设计梁侧面纵向钢筋,施工中还要设置侧面纵向钢筋吗?

    梁截面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是设计问题,要与设计者沟通。

    2012-07-06 14:52:59 

  • 你好:图集11G101-1第87页,注1中说明了当hW的高度大于、等于450mm时需要配置侧面纵向钢筋,但在图纸设计中,梁截面为250x550mm,板厚为100mm。所以要布置侧面纵筋。 看看总说明里有没有侧面筋的要求,没有的话可以咨询一下设计人员。

    梁侧面

    2012-07-06 13:56:20 