水上漂 2012-07-12 11:09:51 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 1073查看 1回答
关于跨板受力筋
标注长度位置:支座中心线 跨过板的轴线距离:1800, 梁宽200。轴线居梁中。 跨板筋直径12 板厚130。 如图: 编辑钢筋分析: 计算公式:1700+1250+(130-2*15)+36*12=3482。(这个我明白) 图形分析: 100 我明白。 257就不明白了,36*12-(200-25)=257。 问题: 图形分析,如果257数值这么得来的(36*12-(200-25)=257),那么他就是伸到 梁外边扣保护层25。跟标注长度位置:支座中心线 不是矛盾了吗? 顺便说下,这个网站的速度令人崩溃啊,点击了不是没反应就是慢。我打开其他网页速度都很正常。编辑这么多内容烦 啊,第一次编辑好了,准备提交问题,卡了。 害我又得第二次编辑,第二次 编辑好问题把问题先复制了下来,省的第三次编辑,结果第二次上传上去,找不到我提交的问题(已经上传成功了)。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题: 图形分析,如果257数值这么得来的(36*12-(200-25)=257),那么他就是伸到 梁外边扣保护层25。跟标注长度位置:支座中心线 不是矛盾了吗?------------------标注长度是指1250的长度,如果两条梁中心距离是1800mm,计算是正确的。
2012-07-16 16:05:32