xtgmdj 2012-07-14 12:18:15 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 829查看 2回答
箍筋计算问题
普通梁,跨净长4500mm,一端是剪力墙支座,一端是柱支座,截面尺寸250mm(截宽)×400mm(截高),配A8@200箍筋,问计算箍筋个数( )。(本层框架梁箍筋加密间距100) A 23 根B 29根C 26根D 50根 我的分析是:普通梁为非抗震梁,加密区按400X1.5=600计,请问剪力墙支座和柱支座对加密的要求是如何规定的,在11G101图集中哪里能查到,烦请详细解释一下,谢谢问题补充:这个问题,我用软件算过.如果不设置加密间距为100,只设一般间距200,则算来为23根,如果设为A8@100/200,则算来为30根,我原本的疑问是,剪力墙和柱为支座,是否会对计算有影响,经过软件操作,这两个因素好像没影响,那么这个是否就应该是只有23根箍筋?求指点,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个问题请交给广联达软件计算吧
2012-07-14 19:00:56
-
根据你的题目来计算。配A8@200箍筋,那么是不分加密和非加密的,那么计算方式 (4500-100)/200+1=23根。 支座是什么对计算箍筋根数是没有影响的
2012-07-17 17:02:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看