• 水灭火系统控制装置调试 200点以下点位计算依据是什么?

    我想咨询一下,水灭火系统控制装置调试 200点以下点位计算依据定额解释里给定的是按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 按你说的以喷淋点计算,有相关的依据文件或解释没?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个问题一直存在误区,以为喷淋系统调试是按喷头个数,其实不对,见依据如下:

    定额解释

    定额

    答疑解惑

     

    2013-11-06 14:36:50 

  • 报警系统调试是按模块按钮等点数分档,水灭火调试以喷头数分档。

    2013-11-06 10:04:53 

  • 就是象二楼的说法一样,一楼的不懂就不要乱回答。

    2013-11-11 11:07:12 

  • 我认为:消防系统不管什么调试,都是调试的电气控制装置,跟喷头数没有关系,所谓点数是水灭火系统(包括消火栓和喷淋系统)里例如报警按钮,水流指示器、末端试水装置等需要电气控制的设备数量的总和,消火栓系统恰好因为一个消火栓对应一个报警按钮,所以计算时可以按消火栓数量数,但是跟喷头没有任何关系

    2013-11-06 10:11:33 

  • 水灭火系统调试应按每个湿式报警阀所带喷头个数计算,理由如下:

    A:规范中每个湿式报警阀所带喷头个数不宜超过800个

    B:水灭火系统调试有3个定额,分别是小于等于200点,小于等于500点,大于500点

    C:根据规范和定额,应该按湿式报警阀台数确定多少个系统,点位按每个湿式报警阀后所带喷头个确定。

    D:所有电系统控制的阀门,水流指示器、模块、多线点位分别有单点调试,系统调试和校接线,如果按电系统所控制点位计算有重复,并且任意一个项目每台湿式报警阀后所带的信号蝶阀后水流指示器都很少,如地下室,一般只有一个信号蝶阀和水流指示器,写字楼稍多,但一般不超过10个。也就是说每台湿式报警阀后阀门水流指示器极限20个,如果这样算的话,安一台和安10台湿式报警阀调试费用都是一样的,这和定额编制人的初衷相违背。笔者施工最大项目40万平米,20台湿式报警阀,照这样实际算下来加写字楼一共都不到80个点。那么可想而知世界上有那个项目会超过500点呢,那么定额编制人不是多此一举


    2020-06-30 11:32:03 