• 老师您好 定额规定柱的支模高度是3.6米 超过3.6米部分算超高模板我看到施工现场柱的模板是从基础梁

    老师您好 定额规定柱的支模高度是3.6米 超过3.6米部分算超高模板我看到施工现场柱的模板是从基础梁一直支到首层顶板的。1 那是不是说柱的支模高度应该从基础梁开始计算一直计算到首层顶板呢?那在广联达软件中柱也就从基础一直画到首层顶板吗?那首层梁和板的支模高度从哪开始计算呢?也从基础梁吗?那广联达中就没办法处理了啊?谢谢您

    超过3.6

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱的模板是从基础梁一直支到首层顶板的。1 那是不是说柱的支模高度应该从基础梁开始计算一直计算到首层顶板---在计算设置里修改超高的起始高度;首层梁和板的支模高度从哪开始计算呢?---从层底至层顶。

    2012-07-26 12:34:38 

  • 1:基础部分柱的支模高度到室内地坪标高,也就是正负0.000,首层柱模板高度从正负0.000至首层顶板顶标高 2:同上 3:梁和板的支模高度为图纸表示梁和板的标高 4:完全可以处理 老师可是现场柱的模板是直接从基础梁顶支模到首层顶的啊? 就此问题而言,柱模板标高一般都是从基础顶标高至首层地面标高 ,因为如果一起支的话,那么首层地面与柱子如何交接?