wa****@163.com 2012-07-26 19:54:29 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 6031查看 1回答
老师您好 定额规定柱的支模高度是3.6米 超过3.6米部分算超高模板我看到施工现场柱的模板是从基础梁
老师您好 定额规定柱的支模高度是3.6米 超过3.6米部分算超高模板我看到施工现场柱的模板是从基础梁一直支到首层顶板的。1 那是不是说柱的支模高度应该从基础梁开始计算一直计算到首层顶板呢?那在广联达软件中柱也就从基础一直画到首层顶板吗?那首层梁和板的支模高度从哪开始计算呢?也从基础梁吗?那广联达中就没办法处理了啊?谢谢您
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额规定柱的支模高度是3.6米 超过3.6米部分算超高模板我看到施工现场柱的模板是从基础梁一直支到首层顶板的。1 那是不是说柱的支模高度应该从基础梁开始计算一直计算到首层顶板呢?那在广联达软件中柱也就从基础一直画到首层顶板吗?那首层梁和板的支模高度从哪开始计算呢?也从基础梁吗?那广联达中就没办法处理了啊?首层柱高度超过3.6米,计算模板超高,应该从自然地面计算到首层顶标高;定额计算规则是按每超高多少,计算一个超高层,可以把子目乘系数,软件中砼体积可以在软件中重新编辑,如用代码 TJ+0.4*0.4*1.3处理。 现场是这样的,单基础完成后,应该先回填土,然后再进行下一道工序,所以不能直接从基础梁高度计算。
2012-07-26 20:04:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看