• 老师您好 定额规定柱的支模高度是3.6米 超过3.6米部分算超高模板我看到施工现场柱的模板是从基础梁

    老师您好 定额规定柱的支模高度是3.6米 超过3.6米部分算超高模板我看到施工现场柱的模板是从基础梁一直支到首层顶板的。1 那是不是说柱的支模高度应该从基础梁开始计算一直计算到首层顶板呢?那在广联达软件中柱也就从基础一直画到首层顶板吗?那首层梁和板的支模高度从哪开始计算呢?也从基础梁吗?那广联达中就没办法处理了啊?谢谢您

    超过3.6

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首层的支模高度按照室外地坪开始计算高度的,不是从基础梁处开始计算的。在软件中默认的就是从室外地坪或首层的正负零处开始计算。(在计算设置中进行设置) 实际从基础梁处开始支模,柱的模板在计算工程量时按3。6米以内的模板计算,在实际施工时和按基础和一层分开计算结果是一样的,你从基础梁一次把模板支上去,只是施工方法的不同,定额并不按你某个工程的作法去制定,定额制定时就是按基础和一层分开计算的,所以首层模板只从室外地坪到实际高度来考虑,超过3。6米时才计算超高。

    2012-07-26 21:21:05 