yu 2012-07-29 18:14:34 | 辽宁省 安装 | 1100查看 8回答
消火栓水平管的问题
一层公建的消火栓水平管,标高 - 0.400,在室内。请问这圈儿水平管是否要埋地(设计说明没提到)问题补充:如果埋地的话,还用沟槽连接么?还是焊接?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳所说的标高问题,-0.4米应该属于埋地敷设,其连接方式的选择首先按照图纸设计,假如没有的话,应该采用焊接。
2012-07-30 13:37:42
-
一层公建的消火栓水平管,标高 - 0.400,在室内。如果没有地下室这圈儿水平管是要埋地敷设;如果埋地的话,管道连接一般是焊接。
2012-07-30 07:55:15
-
如果有地下室的话,应该在负一层,楼板下面,是否是沟槽连接?1、看设计说明是怎么考虑的;2、根据消防管道连接规范,管径小于DN100,丝扣连接,大于等于DN100,卡箍连接。 没有地下室,根据你说的标高那就是埋地的管道,就应该是焊接的
2012-07-30 09:08:59
-
根据标高不需要埋地
2012-07-29 18:16:14
-
按照图纸给的标高属于埋地,连接方式按照图纸设计说明,
2012-07-29 22:18:09
-
一层公建的消火栓水平管,标高 - 0.400,在室内。如果没有地下室这圈儿水平管是要埋地敷设;如果有地下室就是在地下室顶板敷设。如果埋地的话,管道连接是焊接。
2012-07-30 06:01:59
-
需要埋地,还用沟槽连接
2012-07-30 14:50:04
-
标高-0.4,如果室内地面标高是±0.0,那么这个消防环管的管中心标高是在地面以下,应该埋地,采用焊接方式连接。埋地管道要有防腐措施。应该没有地下室,地下室的暗梁高度一般都超过了400.
2012-07-30 17:03:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看