• 消火栓水平管的问题

    一层公建的消火栓水平管,标高 - 0.400,在室内。请问这圈儿水平管是否要埋地(设计说明没提到)

    问题补充:如果埋地的话,还用沟槽连接么?还是焊接?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    所说的标高问题,-0.4米应该属于埋地敷设,其连接方式的选择首先按照图纸设计,假如没有的话,应该采用焊接。

    2012-07-30 13:37:42 

  • 一层公建的消火栓水平管,标高 - 0.400,在室内。如果没有地下室这圈儿水平管是要埋地敷设;如果埋地的话,管道连接一般是焊接。

    2012-07-30 07:55:15 

  • 如果有地下室的话,应该在负一层,楼板下面,是否是沟槽连接?1、看设计说明是怎么考虑的;2、根据消防管道连接规范,管径小于DN100,丝扣连接,大于等于DN100,卡箍连接。 没有地下室,根据你说的标高那就是埋地的管道,就应该是焊接的

    标高

    2012-07-30 09:08:59 

  • 根据标高不需要埋地

    2012-07-29 18:16:14 

  • 按照图纸给的标高属于埋地,连接方式按照图纸设计说明,

    2012-07-29 22:18:09 

  • 一层公建的消火栓水平管,标高 - 0.400,在室内。如果没有地下室这圈儿水平管是要埋地敷设;如果有地下室就是在地下室顶板敷设。如果埋地的话,管道连接是焊接。

    2012-07-30 06:01:59 

  • 需要埋地,还用沟槽连接

    2012-07-30 14:50:04 

  • 标高-0.4,如果室内地面标高是±0.0,那么这个消防环管的管中心标高是在地面以下,应该埋地,采用焊接方式连接。埋地管道要有防腐措施。应该没有地下室,地下室的暗梁高度一般都超过了400.

    2012-07-30 17:03:20 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题