    主控项目:                                                                       050801

    1 平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力符合设计要求。安装按要求进行调试,并作出标志。对照设计图纸及产品合格证,观察、调试报告。

    2 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填按要求进行。观察检查和检查隐蔽验收记录。

    3 补偿器的位置必须符合设计要求,并进行预拉伸。管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。对照图纸查验预拉伸记录。

    4 检查井室,用户入口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。观察检查。

    5 直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求。对照图纸,观察检查。

    6 供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。在试验压力在10min内压力除不大于0.05Mpa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。检查试压报告。

    7 管道试压合格后,应进行冲洗。观察检查,以水色不浑浊为合格。

    8 管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。全数检查。

    一般项目:

    1 管道水平敷设其坡度应符合设计要求。对照图纸,用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。

    2 除污器构造应符合设计要求,安装位置和方向应正确。管网冲洗后应消除内部污物。打开清扫口检查。

    3 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合规定:

    1)焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡;

    2)焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。观察检查。

    管道焊口的允许偏差应符合规范表5.3.8的规定。

    4 管道安装对应位置尺寸应符合规范第11.2.11条,第11.2.12条和11.2.13的规定

    1)供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的右侧或上方。观察检查。

    2)地沟内的管道安装位置,其净距(保温层外表面)应符合下列规定:尺量检查。

    与沟壁                100150mm        与沟底                100200mm

    与沟顶(不通行地沟)  50100mm   (半通行和通行地沟)        200300mm

    3)架空敷设的供热管道安装高度,如设计无规定时,应符合下列规定(以保温层表面计算):

    ①人行地区,不小于2.5m      ②通行车辆地区,不小于4.5m     ③跨越铁路,距轨顶不小于6m

    5 防锈漆的厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。观察检查。

    6 室外供热管道安装的允许偏差。用水准仪(水平尺)直尺、拉线和用外卡钳和尺量检查。

    7 管道保温层的厚度和平整度的允许偏差。对照图纸观察和尺量检查。