消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表
消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表说 明
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表
说 明
050602
主控项目:
1、 消防系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。试验压力下,10min 内压力降不大于0.05Mpa,然后降至工作压力进行检查,压力保持变,不渗不漏。检查试压报告.
2、 消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。观察冲洗出水的浊度。
3、 消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显。栓口的位置应方便操作。当采用墙壁式时,如设计未要求,进,出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设防附落物打击的措施。观察和尺量检查。
一般项目:
1、地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。
2、泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。现场观察和手板检验。
3、室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm,尺量检查。
2012-08-17 10:51:40