锅炉辅助设备安装工程检验批质量验收记录表(Ⅰ)
锅炉辅助设备安装工程检验批质量验收记录表(Ⅰ)说 明
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
锅炉辅助设备安装工程检验批质量验收记录表(Ⅰ)
说 明
(Ⅰ)
主控项目: 051002
1、 辅助设备基础的验收应符合规范表13.2.1条的规定。检查基础验收记录。
2、 风机试运转应符合规范第13.3.2条规定。轴承温升用温度计,轴承径向振幅用测振仪表。逐台检查。
3、 分汽缸、分水器、集水器水压试验应符合规定。试验压力下观察10min。
4、 敞口水箱、密闭水箱应做满水和水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa,压力下10min无压降、无渗漏;满水试验静置24h观察,密闭水箱水压试验观察10min。
5、 地下直埋油罐应做汽密性试验。试验压力降不小于0.0.3 Mpa;试验压力下观察30 min,无渗漏、无压降。
6、 各种设备的操作通道净距应符合设计要求,设计不明确时不应小于1.4WW,辅助通道不小于0.8mm。
一般项目:
1、 斗式提升机安装应符合规定。导轨间距偏差≯2mm;垂直轧的垂直度1‰,倾斜式倾斜度偏差2‰;计吊点及料重心在同一轴线上,重合度偏差<10mm。行程开关位置准确,料计运行平稳,翻转灵活。吊线坠、拉线和尺量检查。
2、 风机安装转动应灵活、无卡碰,传动部位应设置安全防护装置。观察和启动检查。
3、 手摇泵高度距地面800mm,注水器安装高度为1_1.2m。尺量检查。
4、 水泵安装和试运转应泵壳无裂缝、砂眼及凹凸不平;级泵平衡管路无损伤或拆陷现象,蒸气泵主要部件活动灵活。水泵运转无卡碰,进出口部位阀门灵活,轴承升温符合说明书要求。观察和启动检测。
5、 除尘器安装应平衡牢固,位置及进、出口方向正确,及引风机连接采用软管烟管重量不得压在风机上。观察检查。
6、 除氧器排汽管安装直通室外。观察检查。
7、 软化水设备安装视镜应在便于观察的方向,树脂装填的高度符合说明书要求。对照说明书检查。
8、 坐标用经纬仪、拉线和尺;标高用水准仪、拉线和尺量;垂直度用吊线和尺量;水平度用水平仪(水平尺)和楔形塞尺;同心度用百分表或测微螺钉和塞尺。逐台检查。