• 锅炉安全附件安装工程检验批质量验收记录表

    锅炉安全附件安装工程检验批质量验收记录表

     

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    锅炉安全附件安装工程检验批质量验收记录表

     

                                                                         051003

    主控项目:

    1 锅炉和省煤器安全阀定压蒸气锅炉,工作压力+0.02 Mpa,工作压力+0.04 Mpa;热水锅炉1.12倍工作压力,且≮工作压力+0.07 Mpa1.14倍工作压力,且≮工作压力+0.10 Mpa;省煤器,1.1倍工作压力。装有两上安全阀时,其中一个按高值,另一个按低值定压。有一个时,按较低值定压。

    检查定压合格证书。

    2 压力表刻度极限应大于或等于工作压力的1.5倍,表盘直径不小于100mm。观察尺量检查。

    3 水位表安装①水位表应有指示最高、最低水位标志,玻璃管(板)最低、最高可见边缘应比最高、最低安全水位高出和低出25mm。②水位表有防护装置。③电接点式水位表的零点应与锅炉正常水平重合。④采用双水位表时,每只锅炉只能装设一个,另一个装普通水位表。⑤水位表应有放水旋塞(阀门)和接到安全地点的放水管。

    观察和尺量检查。

    4 锅炉的高、低水位和超温、超压报警器及联锁保护装置应安装齐全、有效。

    启动、联动试验并查看相关记录。

    5 安全阀排汽管、泄水管安装通向室外安全地点,排管上不同安装阀门。观察检查。

    一般项目:

    1 压力表安装①装在便于观察和吹洗的位置,并防止管高温、冰冻和振动影响。同时应有照明。②必须装有存水弯管,粗管内径不小于10mm,铜管不小于6mm。③压力表与存水弯管之间应装有三通旋塞。

    观察和尺量检查。

    2 测压仪表取源部件安装①测量液体压力。在管道的下半部与管道的水平中心线成0?5o夹角内。②测量蒸汽压力,在管道的上半部或下半部与水平中心线成0?5o夹角内。③测量气体压力的,在管道的上半部。

    观察和量角器检查。

    3 温度计安装①套管温度计底部应插入流动介质内,不得装在引出管上或死角处。②压力或温度计毛细管应固定好,并有保护措施,转弯处的弯曲半径≮50mm,温色全部浸入介质内。③热电偶温度计的保护套应保证规定的插入深度。

    观察和尺量检查。

    4 压力表与温度计在同一管道上安装时,按介质流动方向,温度计应在压力表下处安装。如在上格安装时,其间距不应小于300mm