钢筋撑起半边天 2012-08-17 10:45:06 | 江苏省 其他专业 | 796查看 1回答
热水供应系统辅助设备安装工程检验批质量验收记录表
热水供应系统辅助设备安装工程检验批质量验收记录表说 明
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳热水供应系统辅助设备安装工程检验批质量验收记录表
说 明
主控项目: 050302
1、 水压和灌水试验
(1)在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。全系统检查。
(2)热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部位应不低于蒸汽供汽压力加0.3Mpa;热水部位应不低于0.4Mpa。试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。全系统检查。
(3)敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
满水试验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。逐个检查。
2、 水泵就位前的基础混凝土的强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
对照图纸和尺量检查。逐台检查。
3、 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。温度计实测检查。
一般项目:
1、 安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如受条件限制时,其偏移角度不得大于15o。集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使用的,应采用当地纬度为倾角;若以夏季为主,可比当地纬度减少10o。观察和分度仪。逐台检查。
2、 集热器上、下集热器循环管道应有≥5‰的坡度。尺量检查。
3、自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为0.30.1m。尺量检查。逐台检查。
4、制作吸热钢板凹槽时,其圆度应准确,间距应一致。安装集热排管时,应用卡箍和钢丝紧固在钢板凹槽内。手板和尺量检查。抽查5处。
5、太阳能热水器的最低应安装泄水装置。观察检查。抽查5处。
6、热水箱及上、下集管等循环管道均应保温。观察检查。抽查5处。凡以水作介质的太阳能热水器,在0℃以下地区使用,应采取防冻措施。观察检查。逐台检查。
7、热水供应辅助设备安装的允许偏差用尺量检查。
8、太阳能热水器安装的允许偏差。尺量检查、分度仪检查。逐台检查。
2012-08-17 10:45:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看