-
钢筋撑起半边天 2012-08-18 06:29:40 | 江苏省 其他专业 | 2382查看 1回答
电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表
电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(Ⅱ)室外
说 明
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表
(Ⅱ)室外
说 明
(Ⅱ)室外
060104
主控项目:
1、 金属的导管和线槽必须接(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1)镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端专用接地卡固定跨接接地线;3)金属线槽不作设备连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
2、 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
一般项目:
1、 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚不于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
2、 室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面5080mm。所有管口在穿入电线、电缆后应作密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。
3、 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径符合本规范12.2.1-1的规定。
4、 金属导管内处壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不作防腐处理。
5、 绝缘导管敷设应符合下列规定:1)管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;2)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机构损伤的一段,采取保护措施;3)当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导客,采用中型以上的导管;4)沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。
6、 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;2)可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液复盖完整无损;3)可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
检查数量:主控项目抽查10%,少于10处,全数检查。
一般项目1、2 抽查10%,少于5处,全数检查;36按不同导管种类、敷设方式各抽查10%,少于5处,全数检查。
检验方法:见本规范第28.0.7条。
判 定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。
2012-08-18 06:29:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看