钢筋撑起半边天 2012-08-18 06:34:26 | 江苏省 其他专业 | 1547查看 1回答
电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表
电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表说 明
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表
说 明
060204
060303
主控项目:
1、 金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。
2、 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
一般项目:
1、 电缆支架安装应符合下列规定:1)当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50100mm;2)当设计我要求时,电缆支架层间最小允许距离符合表13.2.1的规定;3)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,螺栓紧固,防松零件齐全。
2、 电缆在支架上敷设,转弯处的最小允许弯曲半径应符合本规范表12.2.1-1的规定。
3、 电缆敷设固定应符合下列规定:1)垂直敷设或大于45o倾斜敷设的电缆在每个支架上固定;2)交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;3)电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时,电缆支持点间距,不大于表13.2.3的规定;4)当设计无要求时,电缆与管道的最小净距,符合本规范表12.2.1-2的规定,且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方;5)敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施。
4、 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。
检查数量:主控项目抽查20%,少于10处,全数检查。
一般项目抽查10%,少于5处,全数检查。
检验方法:见本规范第28.0.7条。
判 定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。
2012-08-18 06:34:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看