• 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表

    电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表

       

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表

       

    060204

    060303

    主控项目:

    1 金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。

    2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

    一般项目:

    1 电缆支架安装应符合下列规定:1)当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50100mm2)当设计我要求时,电缆支架层间最小允许距离符合表13.2.1的规定;3)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,螺栓紧固,防松零件齐全。

    2 电缆在支架上敷设,转弯处的最小允许弯曲半径应符合本规范表12.2.1-1的规定。

    3 电缆敷设固定应符合下列规定:1)垂直敷设或大于45o倾斜敷设的电缆在每个支架上固定;2)交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;3)电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时,电缆支持点间距,不大于表13.2.3的规定;4)当设计无要求时,电缆与管道的最小净距,符合本规范表12.2.1-2的规定,且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方;5)敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施。

    4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

    检查数量:主控项目抽查20%,少于10处,全数检查。

              一般项目抽查10%,少于5处,全数检查。

    检验方法:见本规范第28.0.7条。

        :应检数量全部符合本规范规定判为合格。