• 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表

    电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表

       

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表

       

    060302

    060404

    主控项目:

    1 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm23)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

    2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

    一般项目:

    1 电缆桥架安装应符合下列规定:1)直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;2)电缆桥架弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-13)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.53m;垂直安装的支架间距不大于2m4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐措施;5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;7)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,螺栓紧固,防松零件齐全。

    2 桥架内电缆敷设应符合下列规定:1)大于45o倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,着尾两端、转弯两侧及每隔510m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于表12.2.2的规定。

    3 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

    检查数量:主控项目1  与接地干线连接处,全数检查,其余抽查20%,少于5处,全数检查;2抽查全长的10%

              一般项目抽查10%,少于5处,全数检查。

    检验方法:见本规范第28.0.7条。

        定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。

    2012-08-18 06:35:31 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题