    接闪器安装检验批质量验收记录表

     

                                                                                                                           060704

    主控项目

    1  建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。

    一般项目

    1  避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部位补刷的防腐油漆完整。

    2  避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能承受大于49N5kg)的垂直拉力。当设计无要求时,支持件间距符合本规范第25.2.2条的规定。

    检查数量:主控项目全数检查。

              一般项目1  全数检查;2  抽查10%,少于10 m10个支持件,全数检查。

    检验方法:见本规范第28.0.7条。

        定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。