• 工程系统调试验收记录表

    工程系统调试验收记录表

      

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工程系统调试验收记录表

      

    080100

    主控项目:各子项观察(声组计测定)检查试运转记录

    1 通风机、空调机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,功率符合规定。连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过80℃。

    2 水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响,紧固连接部位无松动,功率值符合规定。连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过75℃。

    3 冷却塔本体应稳固、无异常振动,噪声符合规定。风机试运转按本条第1款的规定执行。试运行不少于2h,应无异常情况。

    4 制冷机机、单元式空调机组的试运转,应符合有关规定,正常运转不少于8h

    5 电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠,信号输出正确。

    6 系统总风量调试结果与设计风量偏差不应大于10%

    7 空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量偏差不应大于10%

    8 舒适空调温度、相对而言湿度应符合设计要求。恒温、恒湿房间室内空气温度、相对湿度及波动范围应符合设计规定。

    观察、查阅调试记录。

    9 防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定。

    10、净化空调系统调试按第11.2.5条执行.

    一般项目:各子项均观察检查,检查试逐行记录或测量调试记录。

    1 风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时,噪声不宜超过产品性能说明书的规定值;风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确,并与机组运行状态一一对应。

    2 水泵运行时不应有异常振动和声响,壳体密封处不得渗漏,紧固连接部位不应松动,轴封温升应正常;无特殊要求时,普通填料泄漏量不应大于60mL/h,机械密封的不应大于5mL/h

    3 系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%

    4 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动必须符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象;湿式除尘器的供水与排水系统运行应正常。

    5 水系统应冲洗干净、不含杂物,排除管道系统中空气;系统连续运行应正常、平稳;水泵压力和水泵电机电流不应出现大幅波动。系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为20%;多台冷却塔并联运行,各塔进、出水量应均匀一致。

    6 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化(BAFA等)系统对测定参数进行检测和控制的要求;

    7 空调室内噪声应符合设计要求;有压差要求的房间、厅堂与其他相邻房间之间的压差,舒适性空调正压为025Pa;工艺性的空调应符合设计的规定。有环境噪声要求的场所,制冷、空调机组应按现行国家标准规定进行测定。洁净室内噪声应符合设计规定。

    8 通风与空调的控制和监测设备,应能与系统检测元件和执行机构正常沟通,系统状态参数应能正确显示,设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作。

    2012-08-19 09:11:51 