• 照明回路采用YJV-3*2.5,插座采用YJV-4*2.5,的工程量预留计算?

    照明回路采用YJV-3*2.5,插座采用YJV-4*2.5,的工程量预留计算? 灯具与灯具,插座与插座之间需不需要计算电缆中间接头?灯具,插座是否要考虑预留预留量?如考虑,按多少考虑?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    灯具与灯具,插座与插座之间不需要计算电缆中间接头;灯具、插座是不要考虑预留量的,因为一般灯具、插座在套定额子目时是考虑的BV2.5mm2的线的预留量的,你在套灯具、插座定额子目时将定额含量中的BV2.5mm2线换成YJV电缆长度就行了

    2012-08-25 08:31:43 

  • 照明、插座电缆进箱按正常预留。 插座、灯具间电缆不预留。 注意: 1、调整、替换插座所套定额含量中的导线(单芯铝、铜线)为实际使用的电缆,长度(含量)需换算(原导线含量除以插座孔数即为电缆的含量长度)。调整单价为电缆价格即可。 2、灯具调整同上。 3、如多插座(灯具)同回路并联安装(串联式)则在电缆长度含量基础上按分支量乘以相应系数(平面图上查点即可)。 4、最后在电缆长度汇总时按定额计算规则增加相应长度。 5、电缆头制作、安装以实际数量计入(定计规则),定额套用时按最低基价的引用。 仅供参考。

    2012-08-25 09:13:07 

  • 预留按面板的半周长,不需要计算中间接头,插座要考虑按插座面板的半周长

    2012-08-24 21:21:10 

  • 使用电缆连接灯具与灯具,插座与插座之间不需要计算电缆中间接头。灯具,插座不要考虑预留量。因为电缆长度计算规则没有灯具、插座预留长度的规定。插座与插座之间不需要计算电缆中间接头。

    2012-08-25 05:50:25 

  • 预留长度为面板的半周长,这接头不用考虑

    2012-08-25 08:32:34 

  • 不能计算接头,预留长度要结合施工图纸

    2012-08-25 08:47:14 