     4.3  允许偏差项目:

        室内采暖管道安装的允许偏差和检验方法见表1-12

                         室内采暖管道安装的允许偏差和检验方法mm   1-12

    项次

                 

    允许偏差

    检查方法

    水平管道纵横

    1m

     管径小于或等于100

     管径大于100

    0.5

    1

    用水平尺、直尺

    1

    方向弯曲(mm)

    全长

    (25m以上)

     管径小于或等于100

     管径大于100

    不大于13

    不大于25

    拉线和尺量检查 

    10/100

    椭圆率

    Dmax-Dmin

    管径小于或等于100

    2

    弯管

    Dmax

     管径大于100

    8/100

    用外卡钳和尺量

     管径小于或等于100

     管径大于100

    4

    5

    5  成品保护

        5.1  安装好的管道不得用做吊拉负荷及做支撑,也不得做蹬踩。

        5.2  搬运材料、机具及施焊时,要有具体防护措施,不得将已做好的墙面和地面弄脏、砸坏。

        5.3  管道安装好后,应将阀门的手轮卸下,保管好,竣工时统一装好。

    6  应注意的质量问题

        6.1  管道坡度不均匀。造成的原因是安装干管后又开口,接口以后不调直,或吊卡松紧不一致,立管卡子未拧紧,灯叉弯不平,及管道分路预制时,没有进行联接调查。

        6.2  立管不垂直,主要因支管尺寸不准,推、拉立管造成。分层立管上下不对正,距墙不一致,主要是剔板洞时,不吊线而造戍。

        6.3  支管灯叉弯上下不一致,主要原因是煨弯的大小不同,角度不均,长短不一造成。

        6.4  套管在过墙两侧或预制板下面外露,原因是套管过长或钢套管没焊架铁造成。

        6.5  麻头清理不净,原因是操作人员未及时清理造成。

        6.6  试压及通暖时,管道被堵塞。主要是安装时,预留口没装临时堵,掉进杂物造成。

    7  应具备的质量记录

        7.1  应有材料设备的出厂合格证。

        7.2  材料设备进场检验记录。

        7.3  散热器组对试压记录。

        7.4  采暖干管的预检记录。

        7.5  采暖立管预检记录。

        7.6  采暖管道伸缩器预拉伸记录。

        7.7  采暖支管、散热器预检记录。

        7.8  采暖管道的单项试压记录。

        7.9  采暖管道隐蔽检查记录。

        7.10  采暖系统试压记录。

        7.11  采暖系统冲洗记录。

        7.12  采暖系统试调记录