     2.3  作业条件:

        2.3.1  预留孔、洞、槽、眼,稳栽各种支、吊、卡架及预埋铁件等,应及时配合土建工程进度预留、预埋。

        2.3.2  干管安装:位于各层(段)的顶层干管,在各层(段)结构封顶后安装;位于楼板下的干管,应在结构进入上一层后进行;位于吊顶内的干管,最好在吊顶前安装完。

        2.3.3  立管安装:应在抹好地面后进行,如需在抹地面前安装时,必须保证水平线和地表面标高准确。

        2.3.4  支管安装:必须在抹完墙面后进行安装。墙面不做抹灰时,支管应在刮腻子后再进行安装。

        2.3.5  卤代烷气体钢瓶、起动装置箱应在室内墙面、墙裙做完后稳装固定。

        2.3.6  管道及设备支架应在装修前就位、稳装。

        2.3.7  其它设备器具应在做完内装修,试压、试验后进行安装。

    3  操作工艺

        3.1  工艺流程:

    安装准备

    预留孔、洞、预埋铁件

    管材、管件、设备及附件清点检查

    支、吊架制作、安装

    管道预制

    管道安装

    设备支架安装

    集合管及配管件、选择阀安装

    单项及系统试压

    管道冲洗

    设备、气瓶稳固安装

    装配设备附件及压力开关

    管道刷油

    喷嘴安装

    调试

        3.2  安装准备:

        3.2.1  认真熟悉图纸,领会设计意图,确定施工方案。

        3.2.2  复核预留、预埋的位置、尺寸、标高。

        3.2.3  根据设计图纸画出管路分部的位置、管径、异变径、预留口的坐标、标高、坡向及支、吊架、卡件的位置草图,并将侧量的尺寸做好记录;并注意并列交叉排列管道的最小间隔尺寸。

        3.2.4  按照草图,进行管道预制加工,加工后核对尺寸,编号,码放整齐。按照要求安装支、吊、卡、架。

        3.2.5  将预制管道及附件运至安装地点,按编号就位,清扫管膛。

        3.3  预留孔、洞及预埋铁件:

        3.3.1  在钢筋混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞时,应设专业人员按照设计图纸将管道及设备的位置、坐标、标高尺寸测量准确。

        3.3.2  配合土建放线定位,定标高、尺寸。同时令同有关部门解决施工相互矛盾的问题。

        3.3.3  标记好预留孔、洞及预埋铁件的部位。将预制模盒在绑扎钢筋前固定好,开口盒填塞柔性物材。在浇注混凝土过程中,应设专业人员核对、看护,以免位移、错位,并且注意复验位置、尺寸。

        3.3.4  如遇移位、错位,需剔凿处理时,须征得有关部门的同意后,方可进行。

        3.4  设备材料的清点检查: