3.8 设备支架安装
3.8.1 按照设计图纸要求,进行设备支架组装,组装时注意按照图纸顺序编号进行安装,安装后应再矫正。
3.8.2 各部件的组装应使用配套附件螺栓,螺母、垫圈、U型卡等,注意不要组装错位,外露螺栓长度为其直径的1/2为宜。
3.8.3 贮藏容器支架组装完,经复核符合设计图纸要求后,用4根膨胀螺栓固定在贮藏容器室的地面上(图l-32)。
3.9.1.4 连接软管是用钢丝编织而成。单向阀可防止管路中的灭火溶剂回流。多个贮藏容器系统的容器阀与集合管之间应用软管和单向阀连接,软管可调整安装误差、减轻喷雾时的冲击力。
3.9.2 选择阀安装:
3.9.2.1 选择阀在手动开放杆上部,安装在容易用手操作的位置上。
3.9.2.2 一般选择阀为法兰连接,应使法兰上的螺栓孔与水平或垂直中心线对称分布。安装螺栓时注意对角拧固。垫料采用耐热石棉“O°型图。安装后用直角尺和塞尺检查其垂直度及间隙数值。
3.9.2.3 选择阀平常处于关闭状态,当某一防护区域失火时,灭火控制器发出喷雾指令,此时通向该区域管网上的选择阀打开,向指令失火区域内喷雾。
3.10 管道单项及系统试压:
3.10.1 管道在安装完毕后交付使用前,必须进行下列工作:
3.10.1.1 系统内水压试验,在水压试验前,首先将高压管段与低压管段及系统不宜连接的试压设备隔开。并且在所需要的位置上加设盲板,做好标记、记录。系统内的阀门应开启。一般情况下系统水压试验以工作压力的1.5倍进行。在试验压力下保持10min,然后降至工作压力,检查系统管路,没有渗漏现象为合格。
3.10.1.2 系统水压试验后,应对系统内管道进行一次吹扫。吹扫工作一般用工艺装置内的气体压缩机进行。吹扫时在每个出口处放置白布或白纸板检查,不得有铁锈、铁屑、尘土、水分及其它脏物存在。吹扫合格后,应及时把该处接合件拧紧。
3.10.1.3 系统一次吹扫管道完毕后,先用氮气吹净试验、增压至1MPa,检漏用肥皂水刷焊口处,并观察压力表10min不动为合格。然后分管段试验,由1301容器出口到选择阀试验压力为5.9MPa。由选择阀至喷嘴(配临时盲堵)弯头处试验压力为4.62MPa。两段试验压力时间分别为5min,不降为合格。及时办理验收手续(当设计无规定时,1301气体灭火试压以此为依据)。
3.10.1.4 当使用氮气或卤代烷气体进行管道系统试压时(包括喷放试验),应由消防监督部门、建设单位、设计单位、施工单位共同参加并办理验收手续。
3.11 气压试验完毕后,就可进行管道冲洗工作,要逐根管道地进行冲洗,直至符合设计要求时为合格。
3.12 设备稳固。按设计要求的编号、顺序进行贮藏容器的稳固(图1-32)。安装时注意底盘不要发生弯曲下垂,安装容器框架拧紧地脚螺栓后,把贮藏容器放入容器框架内,并用容器箍固定。
3.13 装配设备附件及压力开关。首先将起动装置箱固定在框架上,拧紧螺栓,复核正直后,将小氮气瓶(起动气瓶)稳装在箱内的铁皮套里,再将压力开关固定在箱体内的正确位置上(图1-34)。
3.14 管道及设备安装完毕后,按设计要求,进行管道及设备刷油;刷油时应做到管道及设备表面干净、无锈、油污、灰尘等缺陷。
3.15 喷嘴安装。安装时应根据设计图纸要求,对号入座,不得任意调换、装错。以免影响安装质量。
3.15.1 喷嘴保护罩安装:此罩一般采用小喇叭形状,作用是防上喷嘴孔口堵塞。
3.15.2 连接方法是丝扣,填充采用聚四氟乙烯胶带。
3.16 调试。调试前做好全系统的检查工作,全部合格后,方可进行调试,调试时压力要缓慢增值,注意随时检查全系统是否有渗漏,待合格后,将室内烟气排除干净,以防污染。
2012-09-21 13:03:15