  • 已采纳
     

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  系统内管道试压、试验结果,必须符合设计要求。

        检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。

        4.1.2  管道坡度必须符合设计要求。

        检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。

        4.1.3  焊接高压管道的焊工,必须经过考试合格认可,才能施焊。

        检验方法:检查焊工合格证(市劳动局压力容器检验所证书)

        4.2  基本项目:

        4.2.1  镀锌碳素钢管的螺纹连接应符合以下规定:

        螺纹清洁、规整、无断丝;镀锌碳素钢管与管件的镀锌层无损伤,螺纹露出部分防腐蚀处理良好;接口处无外露聚四氟乙烯胶带等缺陷。

        检查方法:观察或解体检查。

        4.2.2  镀锌碳素无缝钢管的焊接应符合以下规定:

        4.2.2.1  卤代烷气体采用镀锌碳素无缝钢管焊接时,必须符合设计要求,按照设计规定焊前、焊后应做好特殊涂料的防腐处理。

        4.2.2.2  焊口的宽度、厚度、平直度及焊缝加强面必须符合施工规范;焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔等缺陷。

        检查方法:观察或用焊接检测尺检查。

        4.2.3  镀锌法兰连接应符合以下规定:

        对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺杆露出螺母;衬垫材质必须符合设计要求且无双层。但应注意整体螺杆露出螺母长度应一致,且不大于螺杆直径1/2

        检验方法:观察检查。

        4.2.4  管道支、吊架的安装应符合以下规定:

        构造正确合理,埋设平正牢固,排列整齐,支、吊架与管子设备等接触应紧密。

        检查方法:观察或用扳手检查。

        4.2.5  阀门安装应符合以下规定:

        型号、规格、耐压强度和严密性试验结果应符合设计要求;位置、标高、进、出口方向正确;连接牢固、紧密、启闭灵活,朝向合理,表面洁净。

        检验方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。

        4.2.6  设备、喷嘴及喷嘴罩安装应符合以下规定:

        规格、型号应符合设计要求;位置、标高、方向合理正确;连接牢固,表面洁净。

        检验方法:拉线、吊线、尺量检查;检查设备及喷嘴的出厂合格证。

        4.2.7  管道、箱、支架涂漆应符合以下规定:

        油漆种类和涂刷数、颜色应符合设计要求;附着良好,无脱皮、起泡和漏涂;漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

        检验方法:观察检查。

        4.3  允许偏差项目(表1-19)。

                                

     管道安装允许偏差                     1-19

    项次

       

    允许偏差 (mm)

    检查方法

    1

       

    10

    用水准仪(水平尺)

    2

       

    ±10

    直尺拉线和尺量检查

      管径≤100mm

    0.5

    水平管道纵

    1m

      管径>100mm

    1

    用水平尺直尺

    3

    横方向弯曲

    全长

      管径≤100mm

    13

    拉线和尺量检查

    (25m以上)

      管径>100mm

    15

      1m

    2

    吊线与尺量检查

    立管垂直度

      全长 (5m以上)

    10

    吊线与尺量检查

    椭圆率口max-min

      管径≤100mm

    10/100

    max

      管径>100mm

    8/100

    用外卡钳和尺量检查

    5  成品保护

        5.1  预制加工好的干、立、支管,要分别按编号排放在平整场地上,并用水方垫好,不允许大管压小管码放,严防脚踏、物砸。

        5.2  螺纹连接后的管道,注意保护管端丝扣。安装好的管道不得做支撑架、系安全带、放脚手板,更不得蹬踩。

        5.3  安装好管道及设备在抹灰、喷涂前应做好防护处理,以免被污染。

    6  应注意的质量问题

        6.1  镀锌碳素钢管镀锌层被破坏。防止压力和管钳日久失修卡不住管子,管子在压力下打转。

        6.2  焊接管道时偏移、错口。制作安装技术水平不够或焊接前点焊开焊。

        6.3  焊条焊皮脱落。焊条不允许存放在阴暗潮湿处。焊条使用前应烘干。

        6.4  聚四氟乙烯胶带外露清理不净,丝头外露过长。清理不仔细,丝扣过紧。

        6.5  支、吊架制作歪、扭、尺寸不准。原因是支、吊架制作时地面不平整,熟悉图纸不够,对精度要求不严。需加强检查,注意质量验收。

    7  应具备的质量记录

        7.1  应有材料设备的出厂合格证、生产厂家生产许可证和法定检测单位的检测报告。

        7.2  材料设备的现场验收记录。

        7.3  消防气体灭火系统干管预检记录。

        7.4  消防气体灭火系统立、支管及喷头预检记录。

        7.5  消防气体灭火管道的隐蔽检查记录。

        7.6  消防气体灭火管道的单项试压记录。

        7.7  消防气体灭火管道的系统试压记录。

        7.8  消防气体灭火管道的系统吹洗记录。

        7.9  消防喷洒气体管道系统的调试记录