龙王 2012-09-21 13:03:56 | 河南省 其他专业 | 462查看 1回答
鑫鑫商场室内消防气体(卤代烷)灭火系统管道及设备安装施工技术资料之六
鑫鑫商场室内消防气体(卤代烷)灭火系统管道及设备安装施工技术资料之六
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 系统内管道试压、试验结果,必须符合设计要求。
检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。
4.1.2 管道坡度必须符合设计要求。
检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。
4.1.3 焊接高压管道的焊工,必须经过考试合格认可,才能施焊。
检验方法:检查焊工合格证(市劳动局压力容器检验所证书)
4.2 基本项目:
4.2.1 镀锌碳素钢管的螺纹连接应符合以下规定:
螺纹清洁、规整、无断丝;镀锌碳素钢管与管件的镀锌层无损伤,螺纹露出部分防腐蚀处理良好;接口处无外露聚四氟乙烯胶带等缺陷。
检查方法:观察或解体检查。
4.2.2 镀锌碳素无缝钢管的焊接应符合以下规定:
4.2.2.1 卤代烷气体采用镀锌碳素无缝钢管焊接时,必须符合设计要求,按照设计规定焊前、焊后应做好特殊涂料的防腐处理。
4.2.2.2 焊口的宽度、厚度、平直度及焊缝加强面必须符合施工规范;焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔等缺陷。
检查方法:观察或用焊接检测尺检查。
4.2.3 镀锌法兰连接应符合以下规定:
对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺杆露出螺母;衬垫材质必须符合设计要求且无双层。但应注意整体螺杆露出螺母长度应一致,且不大于螺杆直径1/2。
检验方法:观察检查。
4.2.4 管道支、吊架的安装应符合以下规定:
构造正确合理,埋设平正牢固,排列整齐,支、吊架与管子设备等接触应紧密。
检查方法:观察或用扳手检查。
4.2.5 阀门安装应符合以下规定:
型号、规格、耐压强度和严密性试验结果应符合设计要求;位置、标高、进、出口方向正确;连接牢固、紧密、启闭灵活,朝向合理,表面洁净。
检验方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。
4.2.6 设备、喷嘴及喷嘴罩安装应符合以下规定:
规格、型号应符合设计要求;位置、标高、方向合理正确;连接牢固,表面洁净。
检验方法:拉线、吊线、尺量检查;检查设备及喷嘴的出厂合格证。
4.2.7 管道、箱、支架涂漆应符合以下规定:
油漆种类和涂刷数、颜色应符合设计要求;附着良好,无脱皮、起泡和漏涂;漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。
检验方法:观察检查。
4.3 允许偏差项目(表1-19)。
管道安装允许偏差 表1-19
项次
项 目
允许偏差 (mm)
检查方法
1
坐 标
10
用水准仪(水平尺)
2
标 高
±10
直尺拉线和尺量检查
管径≤100mm
0.5
水平管道纵
每1m
管径>100mm
1
用水平尺直尺
3
横方向弯曲
全长
管径≤100mm
≯13
拉线和尺量检查
(25m以上)
管径>100mm
≯15
每1m
2
吊线与尺量检查
立管垂直度
全长 (5m以上)
≯10
吊线与尺量检查
弯
椭圆率口max-口min
管径≤100mm
10/100
管
口max
管径>100mm
8/100
用外卡钳和尺量检查
5 成品保护
5.1 预制加工好的干、立、支管,要分别按编号排放在平整场地上,并用水方垫好,不允许大管压小管码放,严防脚踏、物砸。
5.2 螺纹连接后的管道,注意保护管端丝扣。安装好的管道不得做支撑架、系安全带、放脚手板,更不得蹬踩。
5.3 安装好管道及设备在抹灰、喷涂前应做好防护处理,以免被污染。
6 应注意的质量问题
6.1 镀锌碳素钢管镀锌层被破坏。防止压力和管钳日久失修卡不住管子,管子在压力下打转。
6.2 焊接管道时偏移、错口。制作安装技术水平不够或焊接前点焊开焊。
6.3 焊条焊皮脱落。焊条不允许存放在阴暗潮湿处。焊条使用前应烘干。
6.4 聚四氟乙烯胶带外露清理不净,丝头外露过长。清理不仔细,丝扣过紧。
6.5 支、吊架制作歪、扭、尺寸不准。原因是支、吊架制作时地面不平整,熟悉图纸不够,对精度要求不严。需加强检查,注意质量验收。
7 应具备的质量记录
7.1 应有材料设备的出厂合格证、生产厂家生产许可证和法定检测单位的检测报告。
7.2 材料设备的现场验收记录。
7.3 消防气体灭火系统干管预检记录。
7.4 消防气体灭火系统立、支管及喷头预检记录。
7.5 消防气体灭火管道的隐蔽检查记录。
7.6 消防气体灭火管道的单项试压记录。
7.7 消防气体灭火管道的系统试压记录。
7.8 消防气体灭火管道的系统吹洗记录。
7.9 消防喷洒气体管道系统的调试记录2012-09-21 13:03:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看