     3.6.4  套筒补偿器的填料,应采用涂有石墨粉的石棉盘根或浸过机油的石棉绳,压盖的松紧程度在试运行时进行调整,以不漏水、不漏气,内套管又能伸缩自如为宜。

        3.6.5  为保证补偿器的正常工作,安装时必须保证管道和补偿器中心线一致,并在补

        3.7.3  补偿器安装前管道两侧应先安好固定卡架,安装管道时应将补偿器的位置让出,在管道两端各焊一片法兰盘,焊接时要求法兰垂直于管道中心线,法兰与补偿器表面相互平行,加垫后衬垫应受力均匀。

        3.7.4  补偿器安装时,卡架不得吊在波节上。试压时不得超压,不允许侧向受力,将其固定牢。

        3.7.5  波形补偿器如须加大壁厚,内套筒的一端与波形补偿的壁焊接。安装时应注意使介质的流向从焊端流向自由端,并与管道的坡度方向一致。

        在管段两个固定管架之间,不要安装一个以上的轴向型补偿器,固定管架和导向管架的分布按图l-40确定。

        3.7.5.1  第一导向管架与补偿器端部的距离不超过4倍管径;

        3.7.5.2  第二导向管架与第一导向管架的距离不超过14倍管径;